回復 20# add


    其實我不懂你為何一定要接個breaker?
    你從電箱接出來  就是一定有個breaker阿  只要過電流就會切掉
    家用的通常是20A的 你再接一個20A的也沒什麼用 除非接小一點的
    但是接15A 10A搞不好正常操作時就跳掉了

    ELCB
    漏電電路斷路器( Earth Leakage Circuit Breaker)

TOP

回復  add


    其實我不懂你為何一定要接個breaker?
    你從電箱接出來  就是一定有個breaker阿  只要 ...
大頭笨蛋 發表於 2016-2-28 19:52


因為看了電箱裡所有能用的breaker
底下的迴路都各有每個區要負責的電器
想說即然要重拉一個專線了
就給這個咖啡機一個獨立的breaker一個獨立的迴路
若照上面yamk4大算的
W=V*I   220V*15A=3300 220*20A=4400
只插上一台咖啡機及一台磨豆機的話
這個迴路應該很安全不會隨便亂跳電吧
畢竟這機器好像瞬間吃電量滿大的
就以安全為前提弄好一點了

TOP

是的!家用每一個迴路都有他們須要負擔的地方!
除非你很熟確定那個是可以直接並上
不然電箱有空位增設是最簡單方便安全的
告訴老闆說要220v20安培漏電斷路器含過載的 就ok
跟你找的圖很像但是會有漏電跳脫測試按鈕!
你有說你朋友會幫你拉 請他跟你一起去買會比較快!

TOP

是的!家用每一個迴路都有他們須要負擔的地方!
除非你很熟確定那個是可以直接並上
不然電箱有空位增設是最 ...
yamk4 發表於 2016-3-1 14:14


嗯~今天就買了這顆20A的跟這顆雙T插的220V插座
再加上3.5的絞線應該可以了吧@@
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

TOP

本帖最後由 add 於 2016-3-5 20:34 編輯
是的!家用每一個迴路都有他們須要負擔的地方!
除非你很熟確定那個是可以直接並上
不然電箱有空位增設是最 ...
yamk4 發表於 2016-3-1 14:14

插座今天弄好了
壁插是用Cooper IG8400RN(220v)獨立接地插座+鋁盒+20A的漏電斷路器
線材用5.5的絞線
5.5的線插入這個避插內剛剛好@@
這專用迴路就專給咖啡機及磨豆機用的
應該還OK吧@@?

至於工錢"無價" (該不會免錢的最貴XD)
以上給大家參考嘍
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

TOP

回復 25# add


    專用的看起來好棒喔

TOP